| 标准编号 | CJJ94-2009 | | 标准名称 | 城镇燃气室内工程施工与质量验收规范 | | 标准类型 | 工程行标 | | 发布日期 | 2009-04-07 | | 实施日期 | 2009-10-01 | | 主编单位 | 北京市煤气热力工程设计院有限公司 | | 批准部门 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | | 替代标准 | CJJ94-2003 |
适用范围:本规范适用于供气压力小于或等于0.8MPa(表压)的新建、扩建和改建的城镇居民住宅、商业用户、燃气锅炉房(不含锅炉本体)、实验室、工业企业(不含用气设备)等用户室内燃气管道和用气设备安装的施工与质量验收。
目 录:
中华人民共和国住房和城乡建设部公告 前言 1 总则 2 术语 3 基本规定 3.1 一般规定 3.2 材料设备管理 3.3 施工过程质量管理 4 室内燃气管道安装及检验 4.1 一般规定 4.2 引入管 4.3 室内燃气管道 5 燃气计量表安装及检验 5.1 一般规定 5.2 燃气计量表 5.3 家用燃气计量表 5.4 商业及工业企业燃气计量表 6 家用、商业用及工业企业用燃具和用气设备的安装及检验 6.1 一般规定 6.2 家用燃具 6.3 商业用气设备 6.4 工业企业生产用气设备 6.5 烟道 7 商业用燃气锅炉和冷热水机组燃气系统安装及检验 7.1 一般规定 7.2 管道 7.3 调压装置 7.4 自控安全系统 8 试验与验收 8.1 一般规定 8.2 强度试验 8.3 严密性试验 8.4 验收 附录A 燃气工程质量验收记录 附录B 管道焊接常用的坡口形式和尺寸 附录C 施工安装技术文件记录内容及格式 本规范用词说明 引用标准名录 修订说明
前 言:
根据原建设部《关于印发〈2005年工程建设标准规范制定、修订计划(第一批)〉的通知》(建标[2005]84号)的要求,本规范由北京市煤气热力工程设计院有限公司会同有关单位经广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国际标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,修订而成。 本规范主要技术内容包括:1总则;2术语;3基本规定;4室内燃气管道安装及检验;5燃气计量表安装及检验;6家用、商业用及工业企业用燃具和用气设备的安装及检验;7商业用燃气锅炉和冷热水机组燃气系统安装及检验;8试验与验收等。 本次修订的主要内容是: 1 增加了铝塑复合管的连接、燃气管道的防雷接地、敷设在管道竖井内的燃气管道的安装、沿外墙敷设的燃气管道的安装等方面的规定; 2 增加了燃气计量表与燃具、电气设施的最小净距要求、燃气计量表安装的允许偏差和检验方法等要求; 3 增加了燃气热水器和采暖炉安装及烟道安装的要求等; 4 增加了调压装置安装、监控系统安装的要求等。 本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。 本规范由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,由北京市煤气热力工程设计院有限公司负责具体技术内容的解释(地址:北京市西城区西单北大街小酱坊胡同甲40号;邮政编码:100032)。
标准全文下载:
* 城镇燃气室内工程施工与质量验收规范(CJJ94-2009)(379 KB)
来源:住房和城乡建设部
原公告:https://www.mohurd.gov.cn/gongkai/zc/wjk/art/2009/art_17339_188757.html
收录时间:2026-10-28
免责声明:本文内容转载自公开网络,仅供学习交流参考。标准执行请以正式出版文本及主管部门解释为准。 |