近日,市政桥梁管理所工作人员在日常巡检中发现,南中环桥部分斜拉杆、副吊杆索体存在轻微晃动现象。针对这一情况,该所第一时间组织骨干力量,联合专业检测机构对南中环桥开展了专项索力检测核查。
这次检测,采用振动频率法对南中环桥20根吊杆进行逐一检测。工作人员借助传感器采集吊杆振动频率,结合索体参数自动计算实际索力,通过多次采样校核数据,同时监测现场风速,精准排查吊杆振动诱因,高效完成桥梁索力检测工作。经核查,已排除索力异常、结构破损引发晃动可能,确认索体晃动是特定风速环境下共振引发,桥梁主体结构稳固、运行状态可靠,可正常安全通行。
桥梁安全关系城市交通运行与市民便捷出行,是市政设施运维工作的重中之重。多年来,太原市政部门坚持底线思维、防患未然,抓实抓细日常精细巡检,常态化开展桥梁安全隐患排查工作,全力保障桥梁安全运行。今后,将秉持“抓早抓小、防微杜渐”的工作原则,健全完善动态监测、快速排查、及时处置的长效运维机制,强化精细化巡检和监测,持续筑牢城市桥梁安全运行防线。


                               