方法一:增大截面——承载力差距大时的基础方案
在原梁体、桥墩或盖梁上浇筑新的钢筋混凝土,扩大受力截面。
适用:承载力差距较大、原构件截面偏小、或者混凝土有较严重缺陷需要一并处理的情况。承载力和刚度的提升幅度是几种方法里最大的,造价也相对可控。
限制:增加结构自重(对下部结构和基础形成新的负担,必须一并验算);属于湿作业,养护周期长;会减小桥下净空,跨越通航河道或道路时可能不可行;施工期间通常需要中断或限制交通。
关键控制点是新旧混凝土的结合面处理——凿毛、清洗、植筋、界面剂,任何一环没做好,新浇的部分就不能和原结构共同受力,等于白做。
方法二:体外预应力——主动加固,效果最直接
在梁体外侧布置预应力钢束(钢绞线或精轧螺纹钢),通过张拉给结构施加与荷载反向的作用力。
适用:需要大幅提升承载力、同时要闭合已有裂缝、恢复梁体上拱度的项目。这是它和粘贴类加固最本质的区别——体外预应力是主动加固,张拉的瞬间就给结构卸载,能立即改善现有受力状态,而不是等结构继续变形才起作用。对于跨中下挠明显、裂缝较宽的旧桥,效果是其他方法替代不了的。
限制:技术要求高,锚固区局部承压、转向块设置、预应力损失计算都需要专门设计;锚具和钢束长期暴露在外,防腐和后期检查维护要求高;造价高于粘贴类;需要梁体有足够的锚固条件。
方法三:改变结构体系——从根上减小内力
不去加强构件本身,而改变受力路径。常见做法有:增设支墩或桥墩把大跨变小跨;简支变连续,把相邻简支梁在墩顶连成连续体系;增设横向联系(横隔板、横向联系梁)改善荷载横向分布。
适用:跨径偏大导致内力过大、或者横向联系薄弱造成单梁受力过重("单板受力"是空心板桥最典型的病害)的情况。减小计算跨径对降低弯矩的效果是立竿见影的。
限制:改变体系会导致内力重分布,必须对全桥重新计算,包括下部结构和基础;增设桥墩受桥下条件限制(通航、行洪、地下管线);简支变连续涉及支座调整和墩顶负弯矩区处理,施工复杂度高。
方法四:桥面系加固与支座更换——常被忽略但性价比高
包括增设钢筋混凝土桥面铺装层(与原梁板形成组合截面共同受力)、更换老化失效的支座、修复伸缩缝、重做防水层。
适用:铺装层破损严重、支座老化脱空或剪切变形超限、伸缩缝失效导致雨水渗入梁端腐蚀钢筋的情况。
这一类经常被当成"养护"而不是"加固",但实际影响很大:支座失效会使实际受力状态完全偏离设计假定,一个脱空的支座能让相邻梁体承受成倍的荷载;防水层失效导致的钢筋锈蚀,是很多旧桥承载力下降的根本原因。做加固时如果只补梁体不管支座和防水,过几年同样的病害会再次出现。
选型时最容易踩的三个坑
第一,只看承载力差多少,不看病害成因。裂缝是受力裂缝还是温度收缩裂缝、下挠是预应力损失还是超载、混凝土剥落是保护层不足还是冻融,成因不同处理方法完全不同。不做病害成因分析就直接定方案,很可能治标不治本。
第二,忽略下部结构和基础。上部结构加固后承载力提高,增加的荷载会传到桥墩、桥台和基础上。规范要求承载力提高幅度较大时必须对相关构件和基础一并验算——只加固梁不查墩,等于把风险往下推一级。
第三,不考虑施工期间的交通组织。桥梁加固几乎都涉及封闭或半幅通行,方案阶段就要把交通导改、施工平台搭设(跨河桥还要考虑水位和通航)算进来。有些理论上最优的方案,因为无法中断交通而不得不放弃,这类约束越早暴露越好。
正确的顺序
桥梁加固的完整路径是:技术状况评定+承载能力检算(必要时做荷载试验)→ 病害成因分析 → 加固设计 → 施工 → 验收与后续监测。评定和检算是整条链的起点,跳过它直接报价的方案不能用。
加固施工中的材料同样受《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》GB 50728-2011约束,结构胶、锚固件、碳纤维材料都要有安全性鉴定合格证明并按批复检,这一项在桥梁工程的验收中查得比房建更严。
来源:桥梁加固技术网
原文标题:桥梁加固五种方法选型:增大截面/体外预应力/改变结构体系适用条件与三个常见选型坑
原文链接:http://qujing.ejiagu.com/jiaguzixun/1713.html