桥梁规范 发表于 2026-10-29 19:17:39

【行业标准】CJJ/T104-2014《城镇供热直埋蒸汽管道技术规程》全文+PDF下载


标准编号CJJ/T104-2014
标准名称城镇供热直埋蒸汽管道技术规程
标准类型工程行标
发布日期2014-04-16
实施日期2014-10-01
主编单位中国市政工程华北设计研究总院
批准部门中华人民共和国住房和城乡建设部
替代标准CJJ104-2005
全文页数91 页

适用范围:本规程适用于工作压力小于或等于2.5MPa,温度小于或等于350 ℃,直接埋地敷设的钢质外护蒸汽保温管道的设计、施工、验收及运行维护。

主要技术内容:适用于工作压力≤2.5MPa,工作温度≤350℃的预制直埋蒸汽保温管道的设计、施工和验收和运行维护管理。
主要技术内容:蒸汽直埋保温管道的工作原理和结构,工作钢管的厚度和计算、外护钢管的厚度计算、保温材料的选择计算、热损失计算、防腐材料选择和计算,工作钢管的应力验算;弯管和三通的计算;管道焊接的技术要求和规定、外护钢管接口的标准做法,补偿装置的选择与计算、疏放水、排潮管(抽真空)的选择与计算;施工与验收技术要求要求;试运行和运行维护管理的技术要求等内容。
主要修订内容:保温材料的热损失计算、防腐材料的选择和计算、外护钢管的强度计算、增加抽真空系统的规定。

目 录:

1总则 2术语 3管道布置与敷设 3.1管道布置 3.2敷设方式 3.3管道材料 4管路附件 4.l管路附件及设施 4.2管件及管道连接 5管道强度计算及应力验算 5.1工作管 5.2外护管 6保温结构和保温层 6.1一般规定 6.2保温结构 6.3真空保温层 6.4保温计算 7外护管及防腐 7.1一般规定 7.2外护管的刚度和稳定性 7.3外护管的防腐 8施工与验收 8.1一般规定 8.2管道安装 8.3保温补口 8.4真空系统安装 8.5试压、吹扫及试运行 8.6施工验收 9运行管理 9.1一般规定 9.2运行前的准备 9.3暖管 9.4运行维护 9.5停止运行 附录A全国主要城市实测地温(深度0.0m~3.2m)月平均值 附录B直埋蒸汽管道邻近温度场的计算 附录C钢管径向变形的计算 本规程用词说明 引用标准名录 附:条文说明

前 言:

根据住房和城乡建设部《关于印发<2013年工程建设标准规范制订修订计划>的通知》(建标6号)的要求,规程编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国际标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,修订本规程。 本规程的主要技术内容是:1.总则;2.术语;3管道布置与敷设;4.管路附件;5.管道强度计算及应力验算;6.保温结构和保温层;7.外护管及防腐;8.施工与验收;9.运行管理。 本规程修订的主要技术内容是:1.对适用范围进行调整,扩大了管径的范围;2.限定了钢套钢外护管;3.增加了管道材料要求;4.增加了抽真空技术要求;5.增加了管道保温结构;6.增加了外护管的应力计算和防腐材料要求;7.合并了测量、安装和验收章节;8.增加了土壤导热系数。 本规程由住房和城乡建设部负责管理,由中国市政工程华北设计研究总院负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议,请寄送中国市政工程华北设计研究总院(地址:天津市河西区气象台路99号,邮编:300074)。

标准全文下载:

* 城镇供热直埋蒸汽管道技术规程(CJJ/T104-2014)(2148 KB)



来源:工程建设标准化信息网(ccsn.org.cn)
收录时间:2026-10-29

免责声明:本文内容转载自公开网络,仅供学习交流参考。标准执行请以正式出版文本及主管部门解释为准。